Давление на низком и высоком контуре почти одинаковое

случаи из жизни, обмен опытом
rower
Сообщения:318
Зарегистрирован:18 апр 2012, 22:29
Откуда:Старый Оскол
Re: Давление на низком и высоком контуре почти одинаковое

Сообщение rower » 22 май 2012, 13:56

поменяй трв и осушитель

sivaryuga
Сообщения:55
Зарегистрирован:30 июн 2011, 07:10

Re: Давление на низком и высоком контуре почти одинаковое

Сообщение sivaryuga » 25 май 2012, 09:51

San_v писал(а):Сняли радиаторы, все помыли, сняли датчик давления продули, всю систему продули, собрали. Результата нет, давление как было так и осталось с маленьким промежуткам между выс и низ контуром. Датчик ТРВ на работающем компрессоре отключаешь, компрессор выключается.

Что еще, куда можно лезть, где искать ?
Ну а ресивер как вам советовали, вы меняли? это тоже может сильно влиять на циркуляцию фреона.

Ответить