Фреон утечка
Вакуумом проверяют на утечки только дебилы. Причем полные. Система заполняется фреоном (грамм 200) и обнюхивается течеискателем. Если ничего не находится, заправляется с уф-красителем. У нас на сайте все подробно описано. Вы б хоть почитали для начала.
Re: Фреон утечка
хм, читал. думал, может существует система без заправки фреоном (( Спасибо за ответ...
Re: Фреон утечка
Можете опресовывать азотом около 10 атм. Для верности перед азотом закачать немножно фреона.teserac писал(а):УВ.svinusha...... подскажите, какими способами определить, что система имеет утечку? Приобрели аппарат по замене хладагента....... советуют по вакууму, но он не всегда дает результат, к сожалению..... надо чем-то опрессовывать???