Robinair ACM 3000
Здравствуйте! Не где не могу найти темы по обслуживанию и использованию станций по заправке кондиционеров. Сам использую ACM 3000. Инструкция к ней переведена не совсем точно и имеются странности в её работе. Знаю, что такой агрегат многие пользуют. Предлагаю здесь задавать по ней вопросы.
Re: Robinair ACM 3000
Вот у меня на первом месте есть вопрос. Можно ли в вакуумный насос станции залить вместо масла для вакуумных насосов, обычное компрессорное масло PAG для кондеев которое льём. Просто пока я был в отпуске, станция выдала надпись: замените масло и ей залили PAG, ссылаясь на то что типа разница то какая…
Re: Robinair ACM 3000
ну вы буржуи! Дорогущее масло лить в вак-насос, при этом для такого не предназначенный- это что-то.
Re: Robinair ACM 3000
Его лучше слить от туда поскорей, что ли, или до следующей замены можно и с этим?
Теперь ещё и сервис не скидывается. Здесь же сразу следует странность: когда выполняю пункт 7.2 инструкции (Установка на начало счётчика вакуумного насоса), счётчик обнуляется. Но при следующем включении питания установки перед загрузкой её программы, появляется надпись «ЗАМЕНИТЕ МАСЛО» . При повторном сбрасывании видно, что счётчик ещё ничего не насчитал или немного (если поработал на ней). Так вот я и думаю, это у меня одного глюк со станцией такой? Если кто знает как сбросить, подскажите пожалуйста. (Приложил свою инструкцию)
Теперь ещё и сервис не скидывается. Здесь же сразу следует странность: когда выполняю пункт 7.2 инструкции (Установка на начало счётчика вакуумного насоса), счётчик обнуляется. Но при следующем включении питания установки перед загрузкой её программы, появляется надпись «ЗАМЕНИТЕ МАСЛО» . При повторном сбрасывании видно, что счётчик ещё ничего не насчитал или немного (если поработал на ней). Так вот я и думаю, это у меня одного глюк со станцией такой? Если кто знает как сбросить, подскажите пожалуйста. (Приложил свою инструкцию)
- Вложения
-
- ACM3000.pdf
- (753.84КБ)850 скачиваний
Re: Robinair ACM 3000
имхо надо слить и залить масло для вак-насоса. PAG гигроскопично, влаги наберет, и будет смесь в насосе.
Там обнуление вроде через выключение делается. Когда включаешь- появляется надпись- "замените масло". Щелкаешь выключателем, выключаешь, потом включаешь и там должно появиться подтверждение обнуления. Нажимаешь "да".
Там обнуление вроде через выключение делается. Когда включаешь- появляется надпись- "замените масло". Щелкаешь выключателем, выключаешь, потом включаешь и там должно появиться подтверждение обнуления. Нажимаешь "да".
Re: Robinair ACM 3000
Ясно, спасибо. Получается это масло контактирует с внешней средой или со сливаемым хладагентом... Надпись уже пропала, после того как я от отчаяния зашел в раздел обнуления счётчика фильтра-влагоотделителя и сбросил его
(перевод в том меню корявый, так ещё и по смыслу напутали похоже)

Re: Robinair ACM 3000
Погоди, а фильтр ты менял? Его ведь тоже менять надо и тоже обнулять. Сколько на счетчике кг фреона было?
Re: Robinair ACM 3000
52 кг. примерно